1.7
При сбое питания
Поведение вентустановки при включении питания. «Стоп» / «Авто».
• «Стоп» – при включении питания шкафа вентустановка останется в дежурном режиме («Останов»)
• «Авто» – при включении питания шкафа вентустановка перейдёт в тот режим работы, который был на момент выключения питания
«авто»
«стоп» «авто»
1.8
Резервир. вентилятора
Настройка функции резервирования приточного вентилятора.
• «1» – работает только первый вентилятор, резервирование отключено
• «2» – работает только второй вентилятор, резервирование отключено
• «1>2» – первый вентилятор является основным, при отказе автоматически запускается второй вентилятор
• «2>1» – второй вентилятор является основным, при отказе автоматически запускается первый вентилятор
«1>2»
«1» «2» «1>2» «2>1»
1.9
Переход зима/лето °С
Температура переключения летнего и зимнего режимов. Переключение осуществляется с учётом гистерезиса (пункт 2.12.1 меню)
5
-60…60
1.10
Время года
Ручное задание летнего и зимнего режимов:
• «Зима» – вентустановка работает в зимнем режиме
• «Лето» – вентустановка работает в летнем режиме
• «Авто» – автоматический выбор по датчику наружной температуры
«зима»
«зима» «лето» «авто»