Цитата:
Сообщение от Scorpio
Почему обязательно этот привод должен ставится на смесительном узле тепломагистрали?
У меня он стоит на клапане байпаса (по воздуху) в обход теплообменника.
|
Ещё лучше - скорости вокруг ТО и через ТО таковы, что гидроудар там получить практически нереально. Ну разве что это не кожухотрубник на 2-3 тонны воды.
Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Scorpio
Пробовал сперва регулировать клапаном водяного охладителя, такой скорости реакции не удалось получить из-за переходных процессов в самом теплообменнике.
|
Ну вот понимаете же) Не нужны там быстрые приводы. Денег стоят, изнашиваются быстрее, адаптеры всякие требуют, что также не сказывается положительно на надёжности.