Показать сообщение отдельно
Старый 21.09.2023, 12:32   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Реверсивный счетчик (решено)

Цитата:
Сообщение от yvori Посмотреть сообщение
Вроде бы 18 оборотов в минуту получается
18 оборотов, это 36 импульсов в секунду, т.е. 36Гц. Далее сдвиг 50%, это умножить на 2, т.е. 72Гц.


Добавлено через 42 секунды


Цитата:
Сообщение от senkiivan Посмотреть сообщение
100мс опроса в программе для обработки должно хватить.
Математика. Очень полезный предмет) 72Гц, умножаем на теорему Котельникова и получаем 6.9 мсек. Округляем и получаем требуемое время цикла 6 мсек. Задача контроля сдвига фазы не решаема.

Предлагаю вам получать информацию о направлении из другого источника. Например, с релейного выхода частотника или с его входа управления направлением. Тогда задача становится решаемой.


PS. Блин, профукал, что 18 в минуту, а не секунду... Тогда да, математика немного рушится))


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 21.09.2023 в 12:44
Arsie вне форума   Ответить с цитированием