Цитата:
Сообщение от vinatim Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, как реализовать?
В Logo есть реверсивный счетчик. Ни как не могу реализовать в smlogix (Входной импульс увеличивает или уменьшает внутреннее счетное значение в зависимости от настроек параметра. Выход устанавливается или сбрасывается по достижении заданного порогового значения. Направление счета может быть изменено с помощью входа Dir.)
CNTR, которому на входы + и - подаёте данные с демультиплексора DC. Входы блока DC: "en" - импульсы, "addr" - направление.

Пороги включения и отключения - компараторы с триггером.

Безымянный.png