Цитата:
Сообщение от max7222
1 - slave_3 появился только сегодня (забыл выкинуть из проекта перед отправкой к вам) проблемы появились когда его ещё небыло.
2 - MB110 работал на 115200 программа загружалась через МП и всё работало. потом возрасло число переменных и обмен с MB110 начал подвисать (до 20 неотвеченных запросов - были хороше заметны подвисания до 4 секунд). вычитал на форуме Овен, что может помочь снижение скорости до заводской - 9600. Помогло зависания пропали, связь стабилизировалась. Но перестал работать обмен с MB110 при загрузке проекта через МП.
3 - При снижении скорости обмена с панелью возникают подвисания связи с панелью.
При действующих скоростях сеть работает оптимально. Качество связи меня устраивает. Не устраивает отсутствие возможности прошивки с МП. Хотелось бы понять почему.
|
Очевидно, что при загрузке с МП или при сохранении на МП, часть настроек слейвов пропадает.
Как праздники закончатся, программеры посмотрят, что там и к чему.