Цитата:
Сообщение от Jaffar
Младшой, это перебор ))). Тогда уж и кочегару можно поручить задвижку ворочать - теплее, холоднее. И, главное, все при деле
|
Это реальность
Система холодоснабжения тех.оборудования сделана на типовых регуляторах. Больше из автоматики ничего нет (ну там еще датчики и КЗРы).
Дежурный утром идет в хладоцентр (подвал корпуса), вручную включает насосы на разных контурах. Затем идет вдоль всего корпуса 30м к выходу, выбирается на улицу, идет вдоль корпуса по улице к чиллеру и вручную его включает. Вечером выключает в обратном порядке. Причем, часть насосов включает подачей напряжения, а часть - кнопками на корпусе насоса (грюндфосы с приделанными частотниками).
Проект, по которому эта система была сделана - от 2010 года.