27.12.2018, 15:14
|
#2
|
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Каскадное регулирование температуры в помещении
Цитата:
Сообщение от Welldi
Всем добрый день.
Возник следующий вопрос. Есть Контроллер SMH2010 (но не в нем суть). И есть программа сгенерированная СМконструктором. Так вот там можно задать, что есть датчик комнаты. Как в данном случае осуществляется регулирование? По притоку или тогда включается каскадное регулирование? Смотрел сгенерированный проект в Лоджике, но совсем запутался. Есть некий блок смещения уставки. Это он?
Просто у заказчика стоит задача регулировка именно комнатного воздуха. Пойдет ли готовый проект с конструктора, или надо чего то свое городить?
И хде тогда уставки для каскада (ограничение мин/макс притока, коэф-ты ПИДа комнатного регулятора и т.д)
|
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480
"Компенсация уставки"
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|
|
|