Тема
:
Случайные значения регистра аварий
Показать сообщение отдельно
15.03.2018, 16:46
#
8
Arsie
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 045
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 481 раз(а) в 439 сообщениях
Ответ: Случайные значения регистра аварий
Цитата
Сообщение от
tuxnsk
Нет, по перехлесту адресов не может быть.
всего два контроллера в сети
(ИТП с адресом 1 и ПВ с адресом 2, притом у ИТП вообще опроса пока не идет).
Цитата
Сообщение от
tuxnsk
Есть система диспетчеризации
примерно десятка контроллеров, с них по RS485-ому собираются значения
регистров на единый сервер. В контроллерах везде залита программа из конструктора, практически без изменений.
Прокомментируйте выделенное, пожалуйста.
__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу Arsie!
Найти еще сообщения от Arsie