Тема
:
Системная авария 2Gi MBS: SIGSEGV num-11 (решено)
Показать сообщение отдельно
12.05.2016, 11:10
#
2
Arsie
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
Ответ: Системная авария 2Gi
Цитата
Сообщение от
Sin-bad
Добрый день,
после загрузки проектов в контроллер 2Gi на парочке появились и не сбрасывается системная авария:
------КОНТРОЛЛЕР-----
MBS: SIGSEGV num-11
Подскажите, что это значит и в чем причина?
Спасибо.
Вам нужно обновить операционку в контроллере и загрузить ваш проект свежим лоджиком.
Ошибка означает аварийное завершение сервера протокола modbus.
Если модбас не используете, то можно не обращать внимание.
__________________
Программа делает то что
написал
программист, а не то что он
хотел
.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу Arsie!
Найти еще сообщения от Arsie