Тема
:
Аналоговый выход как дискретный (решено)
Показать сообщение отдельно
15.11.2012, 12:57
#
14
Arsie
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 045
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 481 раз(а) в 439 сообщениях
Ответ: Аналоговый выход как дискретный
Цитата
Сообщение от
makssanych
Хочу посадить включение насоса рециркуляции или жалюзи.
Если вы подключите их через твердотелки (например есть и маломощные, 1-2А), то конечно же можно.
А вот обычные реле к аналоговым выходам подключать не стоит. Слабоваты они для этого.
__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу Arsie!
Найти еще сообщения от Arsie