Показать сообщение отдельно
Старый 03.12.2021, 18:08   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR1010 проблемы с ain 4-20mA

Цитата:
Сообщение от medd Посмотреть сообщение
Все входы показывают 480-490 Ом плюс минус погрешность тестера. Про питание 24 вольта я незабываю.
Да, входы сконфигурированы как 4..20 мА. А температуру или 0..10В те же входы измеряют нормально? Ну, если их сконфигурировать нужным образом.


PS. Прислать в ремонт всегда успеете. Обидно будет, если проблема в подключении или потому что прошивка модуля какая-нибудь старая.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.