FMR1010 проблемы с ain 4-20mA
Добрый день! Суть проблемы в следующем, при опросе FMR1010 аналоговых входов по модбус:
1. Проскакивают периодически значения 2,3,7 mA на входах где датчики не подключены.
2. Там где датчики подключены ток вместо чётких 4mA скачет от 3 до 5 mA.
Думал датчики неисправны, для проверки датчиков, подключил их на вход MC модуля, всё идеально работает.
Обновление FMR модуля устанавливал.
В чём может быть проблема? Есть подозрение на сам модбус и на связь, хотя ошибок связи нет. Видел писали раньше про 1 стоп бит. Буду рад любой помощи.
Последний раз редактировалось medd, 26.11.2021 в 21:43
|