На самом деле задача поддержания температуры на подаче и обратке это как рыбку съесть и косточкой не подавиться.
Датчик температуры обратки теплосети придется точно выносить из контура циркуляции.
Костыль это временно чтобы посмотреть на реальную картину регулирования температуры подачи
PID тоже регулировать надо.
|
поменял значения графика по Тобратки, посмотрел через 4 часа, ВСЕ параметры теперь около 60 градусов.
Зачем же тогда данные графика Тконтура, если все примерно равно Тобратки? Или это только проблемы построения моей системы? Вообще все безнадежно?
20201207_093224.jpg
20201207_093352.jpg
20201207_121853.jpg
20201207_121902.jpg
20201207_121910.jpg
Датчик температуры обратки теплосети ("1" на рисунке) точно НЕЛЬЗЯ трогать, эта схема согласована и её проверяли с линейкой инспектора.
между "1" и "2" (Тобратка контура, а в конструкторе выбрано как Тобратки ТС) метров 4, и как я ранее указал, разница около 1 градуса,
и перемещать то же некуда
20190422_141451.jpg
между "3" и "4" разница 34 градуса
что с ПИД можно "выжать"?