Цитата:
Сообщение от ViS
Занавес....
|
Да уж.
Хуже чем предполагалось.
Цитата:
Сообщение от damp
спасибо за сочувствие.
|
Еще больше сомнений о подрядной организации. Кто же это сделал?
Им что задача контроля температуры обратки теплосети вообще не ставилась?
Датчик обратки сети должен стоять на трубе обратки в любом случае левее регулирующего клапана.
А можно вообще рядом с датчиком обратки теплосчетчика.
Проглядел я видимо это.
Что-то Арсений тут уж очень накуролесил.
Пока итог печальный - температуру обратки теплосети пока контролировать нечем.
Как костыль - задрать график обратки выше или хотя бы на уровень графика подачи.
Ограничитель отключится.