По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Занавес....
Да уж.
Хуже чем предполагалось.

Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
спасибо за сочувствие.
Еще больше сомнений о подрядной организации. Кто же это сделал?

Им что задача контроля температуры обратки теплосети вообще не ставилась?
Датчик обратки сети должен стоять на трубе обратки в любом случае левее регулирующего клапана.
А можно вообще рядом с датчиком обратки теплосчетчика.

Цитата:
в следующем посте представитель компании соглашается с данным изменением
https://forum.segnetics.com/showpost...3&postcount=26
Проглядел я видимо это.
Что-то Арсений тут уж очень накуролесил.

Пока итог печальный - температуру обратки теплосети пока контролировать нечем.

Как костыль - задрать график обратки выше или хотя бы на уровень графика подачи.
Ограничитель отключится.