Показать сообщение отдельно
Старый 01.02.2023, 09:31   #20
1exan
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Частота записи из Master в Slave по Modbus RTU

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
...
Modbus от Сегнетикса не соответствует современному стандарту V1.1b3. После записи производится чтение этих же регистров. В стандарте запись с последующим чтением это функция 23 (0x17) Read/Write Multiple registers. При такой записи (0х10) и сразу чтения (0х03) устройство может не успеть ответить. ...
Тоже столкнулся с таким при управлении ПЧ - слово управления и задание частоты записываются нормально, а при чтении возникает ошибка (в ПЧ чтение этих регистров не предусмотрено).
1exan вне форума   Ответить с цитированием