Цитата:
Это два регистра, а не 4. Вроде бы младшим регистром вперёд, но я не уверен
|
тогда почему писать этот тип данных, а не int32? только в тупик завели.
Цитата:
Вент установка находится в дистанции или местном режиме.
|
находится в местном режиме
и еще вопрос, бит 3805 физически прибит к кнопке? то есть если кнопка нажата, но система не в режиме работа то там сохраняется состояние, что кнопка нажата?