Показать сообщение отдельно
Старый 12.12.2022, 18:26   #4
Пятница
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Добавление второго датчика CO2 в проект

Откликаюсь на просьбу. Не замечания, а как упростить на мой взгляд.
1) определение наибольшего числа я бы сделал так. Рис.1
2) макрос управления я бы упростил (правила минимизации). Исключил бы элемент XOR, а вход элемента AND подключил бы к инверсному выходу RS-триггера. Вверху Ваша схема - ниже мой вариант.

Я не эксперт - только учусь.

Последний раз редактировалось Arsie, 26.12.2022 в 10:55 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Пятница вне форума   Ответить с цитированием