Цитата:
Сообщение от Dmitry_S
Почитав ветку, понял, что можно создать требуемую конфигурацию в Конструкторе, а затем:
- взять из получившегося проекта макрос "Конфигурация" и заменить им проектный?
- или заменить только цифры на входе "Команда CPU"?
|
Вариант №3: заменить все значения на входах этого макроса.
Цитата:
Сообщение от Dmitry_S
И разберётся ли секвенсор с одновременным включением охладителя, электроподогрева и пароувлажнителя?
|
Секвенсер разберётся без проблем. А вот насколько без проблем - это зависит от пусконаладчика и качества подбора компонентов вентустановки.
Судя по вашему описанию, у вас обычная общеобменка обслуживает операционную. Правильно эти системы строятся по двухступенчатой схеме: рециркуляционная ВУ обеспечивает фильтрацию и стабилизацию температуры и влажности, а дополнительная приточная - подачу подготовленного свежего воздуха.
Другими словами, если удастся удержать влажность в диапазоне 10-15%, значит все компоненты подобраны хорошо.