Цитата:
Сообщение от senkiivan
По ТЗ.
Объект регулирования:
Камера сушки конвективного типа. Нагрев производится через калорифер
по которому движется теплоноситель.Поддержание влажности через систему приточно вытяжных патрубков.
|
Нагрев осуществляется
теплоносителем через
калорифер - понятно.
Осушение осуществляется через
патрубки, но
чем - непонятно.
То ли сухой воздух подаём, то ли ограничиваем приток влажного. То ли силикагелем камеру засыпаем, то ли тампаксами.
Цитата:
Сообщение от senkiivan
Определение параметров сушки -Комбинированый датчик температуры и влажности (тип ДВТ-3, 1канал 4-20мА температура -40-+100 град, 2 канал относительная влажность 4-20мА 0-100% )
|
Ага, входные сигналы 4..20мА, есть
решение.
Цитата:
Сообщение от senkiivan
Параметры сушки задаются параметрами сушильного агента.
|
Диаметром тампаксов, что ли?
Не стесняйтесь, пишите параметры. Хотя бы расчётные.
Цитата:
Сообщение от senkiivan
Поддержание температуры - регулируемая задвижка на теплоноситель с приводом белимо два дискретных сигнала (открыть,закрыть) закон регулирования трёхпозиционный.
|
Трёхпозиционных законов регулирования не бывает. Бывают
такие.
Цитата:
Сообщение от senkiivan
Поддержание влажности поворотные заслонки приточно вытяжной вентиляции с приводом белимо два дискретных сигнала (открыть,закрыть) закон регулирования трёхпозиционный.
|
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1217
Но опять вы не написали, с помощью чего происходит поддержание влажности. Но хоть стало понятно, что вроде с помощью какого-то газа.
Цитата:
Сообщение от senkiivan
Перемещение сушильного агента происходит осевым вентилятором.
|
Сушильный агент - это смесь азота и кислорода с некоторой примесью СО2?
Цитата:
Сообщение от senkiivan
Сушка осуществляется поддержанием заданной температуры и влажности определёное время согласно технологической карты.
|
Не стесняйтесь, опубликуйте карту. Времена можете не писать, если это секрет, нужны циклограммы.