Ответ: Не работает modbusTCP пока работает опрос по RS-485
На RS-485 висят 3 частотника. С ними идет опрос по modbusRTU.
Подключаюсь через Ethernet модуль по протоколу modbusTCP. Данные недоступны. Как только в настройках контроллера отключить COM порт, данные появляются.
При попытке отладки по Ethernet не приходят данные по RS-485, как только отключаешься обмен начинает функционировать.
Короче 2 порта Ethernet и RS-485 параллельно не работают.
__________________
Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО
|