Цитата:
Сообщение от LordN
|
Интересный вариант. Включается все сразу.
Тогда сложнее сказать что влияет.
В идеале на линии 485-го в состоянии покоя (отсутствие обмена) для работы любых драйверов желательно чтобы потенциал А был больше В более чем на 200mV. На устройствах всегда можно посмотреть наличие подтяжек и терминаторов до подключения в линии по напряжению AB.
Больше 2-х вольт - есть подтяжка и нет терминатора. 0.2~0.5 В - есть и то и другое. Если ноль - придется померить сопротивление AB (естественно при отключенном питании). Если 100~120 Ом - терминатор есть.
Ну это уже четыре устройства. Говорилось про 2 ПЧ и контроллер. Длинную звезду 485-й точно не любит.
Так что там на контроллерах с терминаторами?