Цитата:
Сообщение от Arsie
Вышли из строя все каналы, к которым что-то было подключено? Или только те, к которым подключены Pt100
|
К модулю были подключены только три датчика pt100. Все остальные входы не были задействованы. При диагностике проверили еще AIN7 там такая же картина.
Цитата:
Сообщение от Arsie
Проверьте сопротивление каждого провода датчика к его гильзе. И, наверное, стоит поискать свежие следы сварочных работ. Не обязательно рядом - вверх/вниз по трассе тоже.
|
Хорошо, попробуем проверить.
По поводу сварочных работ, что именно опасно? Питание аппарата от той же линии электропитания? Сварочные работы вблизи оборудования?
Добавлено через 33 секунды
Цитата:
Сообщение от monstr696
У меня так сожгли 2 модуля пока разобрался.
|
Можно подробнее?