Показать сообщение отдельно
Старый 06.05.2021, 18:42   #265
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, что изменяет переключатель "Режим опроса"?
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Ma...trix_v1-10.pdf стр. 62. Отображает значение либо в сыром виде(омы, милливольты), либо в масштабированном(температура, вольты, или отмасштабированное значение).


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием