Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
1. Создаете нужные холдинг регистры.
2. Создаете в программе матрикса слейв на Ethernet интерфейсе с адресом 127.0.0.1. В слейве прописываете созданные в п.1 холдинг регистры. Вытаскиваете их на поляну программы.
3. В программе подключаете текущие параметры к блокам записи слейва из п.2.

Таким образом, контроллер будет писать текущие параметры в свои же холдинг регистры.

Вот если бы сегнетикс изначально озаботился возможностью писать в холдинг регистры...

(С иридумом не работал, возможно там делается всё проще. Но это не избавляет от проблемы записи в холдинг регистры из программы.)
Спасибо, в таком варианте все работает.

Вопрос к Сегнетикс - возможность писать в Holding планируется?