Показать сообщение отдельно
Старый 06.04.2022, 17:36   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Iridium lite

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
(С иридумом не работал, возможно там делается всё проще. Но это не избавляет от проблемы записи в холдинг регистры из программы.)
В Иридиуме нет проблем с инпутами.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от wasser Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Стоит задача получить из контроллера-слейва (matrix) значение температуры в iridium lite. Проблема в том, что доступное адресное пространство для этого в iridium только Holding register (задать input registr невозможно), а значение на слейве (matrix) создаётся в Input registr. Возможно ли объединение пространств для матрикса?
Забиваете в гугл "iridium modbus input" и в картинках видно, что инпут регистры там не только есть, но и как их использовать.

А если забить "iridium lite modbus input register", то получаете вот это:

Безымянный.png


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием