Показать сообщение отдельно
Старый 30.09.2019, 12:01   #4
Пятница
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужно написать программу для работы вентиляции на контроллере Segnetics Pixel

Цитата:
Сообщение от vechn-molodoy Посмотреть сообщение
Приветствую, на детском садике стоят вентиляционные установки ВЕЗА, на контроллерах Segnetics Pixel. Предыдущий работник каким-то образом удалил программу с одного контроллера и он теперь неработоспособный, в остальных программа залочена как мне скзаали, есть тут умельцы, кто готов написать новую? Вентиляция состоит из электродвигателя, двух датчиков температуры, двух перепадчиков давления (при засорении фильтров) элеткротена, клапана для открытия подачи воды в водяной радиатор, и пару шиберов (жалюзи) одно открывается при включении вентиляции, другое перекрывается при пожаре. Программу оплачу конечно же, скоро холода настанут нужно запускать ее поскорее.
Чтобы написать программу - надо определиться со схемой подключения датчиков и исполнительных механизмов. Датчики температуры определяются просто - физическим отключением от контроллера и смотрите, на что ругается контроллер (у Вас почему-то 5 резистивных датчиков и один с выходом 0-10вольт). Далее цифровые входа - с помощью вольтметра, имитируя срабатывание устройств. А вот выхода придется прослеживать по монтажу.....
А написать программу с помощью конструктора будет нетрудно. Контроллер у Вас Pixel 25.
Для "заливки" программы в контроллер понадобится конвертер USB-RS485. Я пользуюсь ICP-CON 7561. Подключается туда, где у Вас разъём украли.
Удачи!


Добавлено через 32 минуты

5 датчиков - это температурные датчики: наружный, канальный притока, канальный вытяжки, обратной воды и в помещении. Так?

Последний раз редактировалось Пятница, 30.09.2019 в 12:26
Пятница вне форума   Ответить с цитированием