Зима/лето и работа калорифера, занижение частоты
В межсезонье заметил одну особенность.
Установка с роторным рекуператором и электрическим калорифером. В режиме "зима" задано снижение производительности вентилятора при нехватке нагревательной мощности калорифера. В режиме "лето" температура регулируется только рекуператором. В межсезонье днем когда тепло, установка переходит в "лето". Затем температура уличного воздуха падает, и периодически возникает ситуация, когда какое-то время установка работает в лете но температура не достигает уставки (не критично на 1-2 градуса). Затем при дальнейшем понижении температуры установка переходит в "зиму" и сразу - калорифер 100%, вентиляторы на минимум. В результате перегревает приточный воздух (по факту при такой температуре достаточно калорифера на 3-5 %), расход возвращается в норму и % калорифера тоже снижается, система выходит на режим. Получается что регуляторы в режиме "лето" тоже работают и накапливают регулирующее воздействие, которое включают "скачком" при переходе в режим "зима". Когда такое произошло первый раз - у меня даже термостат перегрева ТЭН сработал. После я поднастроил гистерезис перехода "зима/лето" и перегрев больше не срабатывал, и случаи такого резкого в включения калорифера и уменьшения расхода стали гораздо реже, но они случаются.
|