Показать сообщение отдельно
Старый 22.07.2019, 13:57   #204
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от gcvdsv Посмотреть сообщение
Добрый день!
в 26 версии не работал ^вход в экран.

версия 0227 вход в экран работает

Но почему то не записываются переменные в смарт из вне.
Строковые(enum) параметры переписываются числовые нет.
Добрый! А границы меньше нуля выставляете?

Проверил, все типы переменных работают.

P.S. Догадаетесь, почему последняя переменная enum,2 не записалась?

Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 17:40
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от: