Ответ: Связь по Modbus-485, панель Trim5. Неконтролируемая отправка телеграммы
С обновлением SMLogix до версии 3.28.165 и ядром панели от 04.12.2018 ничего не изменилось.
При первом чтении, после холодного запуска, происходит телеграмма записи Holding регистров без проверочного чтения, потом сразу идет запрос на чтение Input регистров. Если чтение не производить, то запросов на запись не происходит.
|