Цитата:
Сообщение от Artsen
Во втором случае отправка, скорее всего, не происходит потому, что узел запрещен в работе в момент запуска устройства, таким образом управляющий фронт сформируется, но не будет исполнен. Общение включается опционально.
А неконтролируемый посыл совершается только один раз и только в момент активации операции чтения. До этого времени на линии тишина.
Версия SM Logix 3.28.0069.
Могу полный проект в личку сбросить.
|
Лучше лоджик поставьте посвежее, 0069 - это бета-версия, рассматривать работу программ на её базе довольно-таки неблагодарное занятие. И софт в контроллере наверное тоже нужно обновить на свежий. Возможно, этого будет достаточно.
http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.28/