Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
лоджик 3,26,0447
А в контроллере?

На самом деле с отладкой такая тема. Если сеть теряет пакеты (в инете это норма), то отладка работает не очень. Она работает по протоколу Modbus-TCP, а в этом протоколе не предусмотрено ожидание данных. Т.е. лоджик однократно сказал "поставь на вход 222", а там уже если не долетело до контроллера за пару секунд, значит потерялось. То же самое и с вхождением в отладку. Поэтому, наверное, так неустойчиво входит. Это сделано для того, чтобы не было торможений в отладке на плохих и медленных каналах, типа, когда данные обновляются по 3-4 минуты, зато гарантированно.