Цитата:
Сообщение от ЗВЕРЕВ
Ситуация повторилась при разработке другого проекта. В этот раз экраны пропали после сохранения следующих изменений: Изменены настройки входов Ain2 и Ain6 c NTC на 0-10V, добавлены макросы "Датчик - Влажности" и "Датчик - t (вытяжки)". При внесении данных изменений Смарт не открывал.
|
При открывании проекта, содержащего часть SMArt, лоджик разворачивает скрипты смарта во временную папку.
При сохранении проекта он эти скрипты берёт из временной папки и записывает в файл проекта.
Если кто-то или что-то заблокирует эти файлы (например, антивирус для проверки), то сшивания может и не произойти.
Проблема в том, что нужен именно ваш комп для исследования. На всех наших компьютерах всё работает хорошо. Пока мы не найдём компьютер, на котором будут пропадать экраны СМАрт, мы не сможем найти проблему.