Тема
:
Конструктор ИТП, пожелания.
Показать сообщение отдельно
15.01.2019, 17:08
#
65
Arsie
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.
Цитата
Сообщение от
maxcrazy
Друзья подскажите.
Жму на уставке (25гр) над клапаном контура. Переходит в экран на котором написано нет входного датчика. На основании чего генерится это сообщение? Что то не привязано у меня из сигналов? (я без железок в режиме отладки)
Хотелось бы видеть нормальный вопрос, в котором хотя бы тип контура написан.
подозреваю, что у вас СО и нет ни наружного датчика, ни датчика подачи ТС.
__________________
Программа делает то что
написал
программист, а не то что он
хотел
.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу Arsie!
Найти еще сообщения от Arsie