Показать сообщение отдельно
Старый 16.02.2021, 14:15   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 664 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обмениваемся своими макросами

Цитата:
Сообщение от PkA Посмотреть сообщение
Счетчик моточасов. Уже было что-то типо того, но я решил сделать свой со сбросом.
Небольшой комментарий внутри макроса. Работает по 2 входным сигналам:
"Вкл/выкл"

У меня после 2 часов работы расхождение с реальными часами получилось не более 1 секунды. Просьба кто попробует отписаться.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2161 - вот это гораздо эффективнее справится с задачей)

В счётчиках моточасов проблема не в подсчёте времени, а в решении вопроса их энергонезависимости при одновременной минимизации износа EEPROM.

Как у вас решена энергонезависимость?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием