Цитата:
Сообщение от homexpert
Благодарю!!!
Этот слэйв может опрашиваться по двум портам одновременно?
|
По всем портам и и интерфейсам, что есть у контроллера. Одно "но": на всех интерфейсах будет одна и та же настройка адреса/скорости работы.
Также любой контроллер может быть мастером и слейвом одновременно (по разным портам).
Каждый слейв, опрашиваемый любым нашим контроллером-мастером, может иметь свои уникальные настройки связи. Т.е. slave1 может иметь настройку 115200/8N2, slave2 при этом может иметь настройку 9600/8O1, slave3 иметь 57600/8E1 и так далее.
SMH-2G
i / SMH4 / Trim5 / Matrix могут быть мультимастером и мультислейвом по протоколу TCP/IP (Modbus-TCP).
PS. Всё это есть в справке. Как и примеры создания.