Показать сообщение отдельно
Старый 20.01.2020, 10:09   #209
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)

3.30.282 обновил проект из-под неё и чуть не завалил контроллер. ядро было прошито из-под 281го.
так вот, перестал подключаться на отладку. каким-то чудом, меняя отладочный на рабочий, прошивая пустые проекты и т.д. удалось заставить работать. это был удалённый контроллер.

потом решил проверить на столе - тоже самое, только еще лучше получилось - ядро аварийно остановлено.
обновил ядро на 282е. прошилось, но микросд карта пропала из проекта. карту проверил - все ок.

откатил ядро на 246е.

все заработало. причем проект сохраненный из-под 282 так же не стартовал в отладку после загрузки пока не загрузил старый проект из-под какой-то прежней версии, возможно все той же 246й, после него и новый прошился в отладку.

а, да, в 281й и 282й постоянно обновляют смарт. переключился на любое другое окно и обратно - снова обновляет. и вообще отказывался подключаться для отладку.
246й подключается, вроде бы.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием