Цитата:
Сообщение от Crush[Orange] Посмотреть сообщение
Хочу использовать в проекте элемент "Исторический график".
Цели:
- иметь возможность посмотреть поведение системы за последние 24 часа;
- в случае нештатных ситуаций сохранить отчет об этих 24 часах на внешний носитель для анализа.

Для простоты хотелось бы использовать для хранения внутреннюю память контроллера.

В связи с этим возникла пара вопросов:
1) переживет ли это память контроллера (и как это определить)?
2) мой тестовый контроллер SMH4 отказывается копировать отчет на usb-флешку (Ошибка копирования: Неизвестная ошибка)

SMLogix 3.30.0246
1)Память SMH4 4ГБ, на историю выделено до 2Гб. Если создать в смарте исторический график с одним пером, то места для хранения данных хватит на 17 месяцев, еще и на отчеты останется.

2) По USB форматировали? Фото/видео возникающей ошибки?