Показать сообщение отдельно
Старый 14.03.2019, 14:05   #223
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я подозреваю, что у вас проект (или его копия) кочует из версии в версию.
В данном случае перекочевать могло только то, что кочует в Конструкторе ИТП. Это был свежайший 2-02s0.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Лечится удалением связей и протяжкой новых.
Уточню, что сначала проект начал вдруг работать некорректно в той части которая уже была закончена. После чего уже было найдено это место с двумя связями на одном входе. И только тогда уже попробовал ручками попереносить связи, как показано на видео.
А лечится, да, без проблем - удалил-создал по новой и все хорошо. Не лечится только время, потраченное на поиск таких вот внезапно возникающих беспроблемных болезней.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ещё много ошибок исправляются при конверсии проекта с одного типа контроллера на другой.
Что станет со смартовскими экранами после конверсии проекта для SMH4 в другой тип и обратно?
ViS вне форума   Ответить с цитированием