Цитата:
Сообщение от damp
когда вернетесь в техподдержку, то пожалуйста дайте ответ:
|
У вас проблемы с работой контроллера как устройства? Опишите вашу проблему, я постараюсь максимально быстро и полно её решить.
Цитата:
Сообщение от damp
есть решение для самовосстановления работы системы если сработал датчик протока контура?
|
По вашим описаниям у вас нет датчика протока контура.
------------
Я, в принципе, с уверенностью 90% понимаю, что у вас происходит. Выливается это в то, что контроллер не даёт вам сжечь насосы. Знающий человек по месту определит, как нужно с этим бороться и не является ли указанная проблема лишь следствием чего-то большего в ИТП или за его пределами.
Помнится, реактор в ЧАЭС рванул тоже из-за таких вот "автоматика нам только мешает". У вас не ЧАЭС, конечно, но пока что контроллер спасает вашего заказчика от вас.