Показать сообщение отдельно
Старый 18.04.2019, 12:48   #3
gcvdsv
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Передать меню через 3 переменные modbus (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это решение не может быть готовым, т.к. его формат всецело определяется меню. У вас один формат, у меня другой, у Васяна с раёна - свой собственный, более чоткий

Если нужна обратная связь от слейва к мастеру, схема идентично повторяется в обратную сторону. На счётчик вместо 999 полезно поставить 32767 - один раз в полный цикл счётчика уставка пропадает, бОльшее значение снизит вероятность.
Решение получилось у вас готовое, а формат строк надо преобразовать в real и все.

Добавил выбор экрана и обновление уставок в мастере в случае обрыва
Вложения
Тип файла: psl мастер.psl (349.1 Кбайт, 24 просмотров)
Тип файла: psl слейв.psl (288.7 Кбайт, 22 просмотров)
gcvdsv вне форума   Ответить с цитированием