Цитата:
Сообщение от asu_tech
В два раза для каких значений температуры? - не понял вопроса.
|
Ну в два раза для всего диапазона вообще невозможно. От -10 до +10 градусов еще поверю.
Цитата:
Кстати и схема включения какая? - двухпроводная;
Длина кабеля? - у девяти датчиков разная длина кабеля: от шести до двадцати метров.
|
Надеюсь каждый датчик своей парой проводов к модулю подключен.
Вообще для 50-ок и соток двухпроводка без коррекции на кабель почти нереальна. У Вашего датчика изменение сопротивления на один ом дает примерно пять градусов температуры.