Ответ: Помогите написать программу для вентустановки с газовой горелкой Elco
Немного вводной инфы:
Задействовал штатный макрос по управлению электрокалорифером (для управления газовой горелкой), поставил ему настройку 2 и количество ступеней 1. Управление горелкой подключил к выходу макроса 0-10 В (написал доп макрос который при изменение числа на выходе стандартного макроса на 10 ед. в любую сторону формирует импульс на необходимый мне выход (прибавит или убавить соответственно))
Собственно вопросы:
1. При срабатывании термостата горелка отключается, но вот при пропадании сигнала сработавшего термостата макрос продолжает увеличивать мощность горелки с того места на котором остановился (например появилась авария было 30% мощности, авария "ушла" продолжаем с тех же 30% мощности). Горелка же начинает работать опять с нуля. Как мне сделать чтобы макрос опять начинал с 0%?
2. Опять же при срабатывании термостата горелка выключается, но на экране остается гореть надпись, будто она работает. Как это исправить?
|