25.02.2020, 15:17
|
#18
|
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR AIN время фильтрации
Цитата:
Сообщение от aaa
Вход сконфигурирован на 50М....повторюсь, подключен не реальный датчик, а мост сопротивлений т.е. скачки сопротивления на уровне тысячных.
Наблюдая за значениями "raw", выявил что показания от минимума к максимуму идут как-бы синусойдой т.е. 54,407...54,510...54,560...54,670..54,838...54,740 ...54,610...54,580..54,510...54,450....54,480...54 ,525...и т.д...Видимо схемотехнические особенности...
Про погрешность: мне подходит 0,1С, да даже 0,5С....у меня главный вопрос, что показания "скачут!"...+20,4С..+20,5С...+20,6С...+20,5С...Пля ска на экране HMI. Придётся ставить контроллер и "прописывать" усреднения и прочие доработки...
|
Мы работаем над тем, чтобы "скачки" стали меньше(правда таких скачков, как у вас, у себя я не увидел). Уточните, какое время фильтрации в конфигураторе ставили?
__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
|
|
|