По умолчанию Ответ: TRIM 5 и шлюзы протоколов

Цитата:
Сообщение от HWAK Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Требуется подключить TRIM 5 (настенного исполнения) через LAN интерфейс в сеть диспетчеризации с интерфейсом RS-485.

Интерфейс RS-485 у TRIM 5 будет подключаться к трем контроллерам Pixel и одному ТРМ133М.

У кого нибудь есть опыт использования конвертеров ModbusTCP/ModbusRTU в связке с Trim 5? Пока что смотрю в сторону ICP DAS tGW-715.
Использую 725(от 715 отличается только одним портом 485) для того что бы два мастера опрашивали один слейв(485).
Проверял работает, но долго не тестировал.
Ну и вместо ТРИМа SMH4
Изображения
Тип файла: jpg IMG_3615.jpg (488.9 Кбайт, 57 просмотров)