Показать сообщение отдельно
Старый 21.12.2020, 13:38   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Температурный датчик

Цитата:
Сообщение от IvV Посмотреть сообщение
Двухпроводное, PT1000 + по инструкции от производителя датчика (клеммы Т1 и Т2). Все просто, но значение выдает ~1098. Нужно вводить какие-то коэффициенты для пересчета?


Маловато, тк в офисе где-то 20 градусов.

25 градусов для Pt1000 - это 1097.4 Ома


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием