Цитата:
Сообщение от LordN
т.е. если в процессе отладки константы менялись в отладочном режиме, то после этого надо просто сделать перезаливку проекта в любом режиме, отладочном или рабочем, с этими константами, тогда они не потеряются по выключению питания.
так?
|
Да.
Цитата:
Сообщение от LordN
раньше из объяснений я вынес, что для 2Gi перезаливка не требуется, в отличии от пикселей и 2G, которым обязательно нужна перезаливка в рабочей компоновке.
|
Это было до прихода СМКогфига. Но и сейчас в 99% случаев перезаливка не нужна, на самом деле. Это я нагнетаю для приличия
Ну и у других контроллеров тоже изменения. Обязательная перезаливка в рабочей не нужна, в отладочной компоновке загружаются два набора констант: для отладки и для рабочего режима. При выключении питания отладочные константы, естественно, теряются и программа переходит на "рабочий" набор в ПЗУ. Именно с этим связано то, что после изменений нужно перезагрузить программу - "рабочие"-то константы не редактируются.