Показать сообщение отдельно
Старый 02.05.2017, 20:52   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отладка без перезаливки программы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Константы, исправленные в отладке, в программу на контроллере не сохраняются, т.е. после перезапуска контроллера программа заработает какой была на момент загрузки в контроллер.

Если вы исправляете константы в отладке, нужно затем обязательно загрузить программу в контроллер ещё раз в рабочем режиме.

Хотя, в вашем случае, лоджик должен говорить, что константы отличаются, а не программы. Это действительно неправильно.
можно раскрыть тему?
для 2Gi это тоже актуально?
у меня иногда, при каких-то обстоятельствах, бывает, что при подключении к отладке появляется сообщение о том, что константы в лоджике и контроллере отличаются и предлагается выбрать откуда их загрузить, из проекта или из контроллера.
уточню, было раньше.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием