Ответ: Связь по Modbus-485, панель Trim5. Неконтролируемая отправка телеграммы
Во втором случае отправка, скорее всего, не происходит потому, что узел запрещен в работе в момент запуска устройства, таким образом управляющий фронт сформируется, но не будет исполнен. Общение включается опционально.
А неконтролируемый посыл совершается только один раз и только в момент активации операции чтения. До этого времени на линии тишина.
Версия SM Logix 3.28.0069.
Могу полный проект в личку сбросить.
|