Цитата:
Сообщение от dmitribon
Суммарная мощность двигателей насосов на нищем (ППВКХ) предприятии (где я работаю) > 10 MВт. Не нужен там IEC 61131. Вкладывать в проект слабодокументированный ПЛК - себе дороже. Встроенная 32-разрядная система (?) - сложно, рано, к этому нужно прийти.
|
Остается выяснить сколько штук насосов и какой самый мощный, и есть ли насосы на 6 КВ или 10 КВ. Если мощность самого большого насоса будет не более 110 кВт и напряжение 380 В, то самым приемлемым вариантом будет контроллеры Segnetics и программирование на FBD.
Плохо, что нет других языков, но для насосных групп FBD хватает.
Я надеюсь слабодокументируемый это вы не про Segnetics. На сегодняшний день более подходит приемлемодокументированный. А остальное компенсирует техподдержка.