Показать сообщение отдельно
Старый 13.10.2013, 22:24   #60
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Экономическая целесообразность FDB-программирования

Цитата:
Сообщение от dmitribon Посмотреть сообщение
Суммарная мощность двигателей насосов на нищем (ППВКХ) предприятии (где я работаю) > 10 MВт. Не нужен там IEC 61131. Вкладывать в проект слабодокументированный ПЛК - себе дороже. Встроенная 32-разрядная система (?) - сложно, рано, к этому нужно прийти.
Остается выяснить сколько штук насосов и какой самый мощный, и есть ли насосы на 6 КВ или 10 КВ. Если мощность самого большого насоса будет не более 110 кВт и напряжение 380 В, то самым приемлемым вариантом будет контроллеры Segnetics и программирование на FBD.
Плохо, что нет других языков, но для насосных групп FBD хватает.
Я надеюсь слабодокументируемый это вы не про Segnetics. На сегодняшний день более подходит приемлемодокументированный. А остальное компенсирует техподдержка.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием