Цитата:
Сообщение от Polikarp
Доброго дня!
Имеем Матрикс и модули МРЛ (работаем с ним впервые). Подаем питание ~24В, никакой реакции, индикаторы на контроллере и модулях моргают красным. Подключаем ЮСБ провод и вуаля, происходит старт. После отсоединения ЮСБ все работает, крутится, вертится, но в случае исчезновения питания приходится проводить повторные манипуляции с ЮСБ.
Это брак, я что-то пропустил в инструкции или ностальгия разработчиков по кривому стартеру ?
|
У разработчиков крайняя ностальгия по инженерам, без напоминания полноценно описывающих проблемы. Что за серийники, что за версии софта в контроллере и модулях. Версия используемого SMLogix. Была ли попытка проверки на самом свежем софте. Приложить проект также было бы крайне обязательно. Список ошибок приложить из системного журнала.
Особенно хотелось бы понять: при подаче питания всё же "нет никакой реакции", либо всё же "мигают лампочки" и ещё что-то происходит. Вы как-то с первого предложения начали путаться в показаниях. Тестером ваши ~24В вы проверяли? Там вообще есть те самые ~24В?
Запишите видео, пожалуйста. А то веры вашим словам уже особо и нет